Úsáidtear tacair ghineadóra coimeádta, mar réitigh chumhachta éigeandála soghluaiste, go forleathan i soláthar cumhachta, i dtógáil, agus i bhfreagairt tubaiste. Caithfidh a dtógáil agus a suiteáil cloí go dian le nósanna imeachta caighdeánaithe chun sábháilteacht trealaimh, iontaofacht, agus oibríocht chobhsaí téarma - a chinntiú.


Riachtanais tógála bunúsacha

Ní mór go mbeadh cumas agus cobhsaíocht leordhóthanach ag bunchloch an ghineadóra coimeádta. Ba chóir go mbeadh an fhondúireacht choincréite 200mm tiubh de ghnáth, le grád neart C25 ar a laghad. Ba chóir go n -úsáidfí bunáiteanna struchtúir chruach adhlactha nó boltaí ancaire chun nasc slán a chinntiú idir an t -aonad agus an bunús. Ba chóir fána draenála a bhunú timpeall na bunús chun carnadh uisce agus creimeadh an trealaimh a chosc.


Sonraíochtaí suiteála

Ba chóir trealamh tógála gairmiúil a úsáid nuair a bhíonn an t -aonad á cur ardaithe chun a chinntiú go ndáileadh fiú dáileadh ualaigh ar fud na gceithre choirnéal den choimeádán chun dífhoirmiú a chosc. Tar éis an tsuiteála, ní mór an t -aonad a ghiaráil le caoinfhulaingt nach mó ná 3mm/m. Ba chóir go mbeadh iontógáil aeir agus dhuchtanna sceite ar leithligh, agus an t -aeir ionraoin ar shiúl ó fhoinsí teasa agus ó limistéir deannach. Ba chóir dhuchtanna sceite a choinneáil gan bhac chun cosc ​​a chur ar shreabhadh an aeir te a théann i bhfeidhm ar éifeachtúlacht diomailt teasa. Ní mór línte breosla a thógáil as píopa cruach gan uaim nó galbhánaithe, agus tá táthaithe á ndéileáil le haghaidh cosc ​​meirge agus feistithe le dúnta éigeandála - as comhlaí.

 

2 1000kw001

 

Caighdeáin Leictreacha agus Sábháilteachta

Ní mór do sreangú leictreach cloí le caighdeáin náisiúnta ábhartha. Ba chóir leagan cábla a chosaint ó dhamáiste meicniúil, agus níor chóir go mbeadh an fhriotaíocht talún níos mó ná 4Ω. Ní mór gléas aonraithe seismeach a shuiteáil idir an comh -aireacht rialaithe aonaid agus an t -imfhálú chun creathadh a chosc ó shreangú a scaoileadh. Ní mór múchtóirí dóiteáin agus córas aláraim deataigh a bheith feistithe le trealamh comhraic dóiteáin. Ní mór rochtain inmheánach cothabhála ar a laghad 800mm ar leithead a sholáthar.


Coimisiúnú agus Glacadh

Tar éis an tógáil a bheith críochnaithe, ní mór aon tástálacha ualaigh agus ualaigh a dhéanamh chun monatóireacht a dhéanamh ar pharaiméadair amhail voltas, minicíocht, agus ardú teochta chun a chinntiú go gcomhlíonann siad riachtanais dearaidh. Ní mór an lámhleabhar trealaimh, an tuarascáil choimisiúnaithe, agus an Deimhniú Tástála Tintreach agus Teastas Tintrí a chur isteach le linn glacadh leis chun a chinntiú go gcomhlíonann an t -aonad caighdeáin oibriúcháin Long - téarma.

Tá cloí go dian le caighdeáin tógála ríthábhachtach chun feidhmíocht na dtacar gineadóra coimeádta a chinntiú agus tá sé ríthábhachtach chun iontaofacht an tsoláthair cumhachta éigeandála a fheabhsú.